Старый 06.01.2014, 15:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти)

Цитата
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
1 - slave_3 появился только сегодня (забыл выкинуть из проекта перед отправкой к вам) проблемы появились когда его ещё небыло.

2 - MB110 работал на 115200 программа загружалась через МП и всё работало. потом возрасло число переменных и обмен с MB110 начал подвисать (до 20 неотвеченных запросов - были хороше заметны подвисания до 4 секунд). вычитал на форуме Овен, что может помочь снижение скорости до заводской - 9600. Помогло зависания пропали, связь стабилизировалась. Но перестал работать обмен с MB110 при загрузке проекта через МП.

3 - При снижении скорости обмена с панелью возникают подвисания связи с панелью.

При действующих скоростях сеть работает оптимально. Качество связи меня устраивает. Не устраивает отсутствие возможности прошивки с МП. Хотелось бы понять почему.
Очевидно, что при загрузке с МП или при сохранении на МП, часть настроек слейвов пропадает.

Как праздники закончатся, программеры посмотрят, что там и к чему.