Цитата:
Сообщение от windy
Пробойник на 2 кВ сработал, но вот откуда этот потенциал взялся?
|
Мы смогли смоделировать вашу ситуацию прямо один в один. См. фото вашей же платы: слева то, что случилось у вас, справа - наши испытания.
Смоделировали так: подали на вход 380В вместо 220В. И дальше всё как у вас: 10-15 секунд, затем дымок, затем вырубание защитного автомата.
Развитие событий:
1) 380В на входе, защита начинает активно защищать вход
2) Выделяющаяся мощность через 10 сек разогревает защитные элементы более, чем на 100 градусов, далее ещё больше, появляется дымок от корпусов элементов - на них лак
3) Защита выгорает в КЗ, начинают разогреваться дорожки на плате
4) Автомат вышибает
5) Разрядник пробивает напряжением, дорожки подгорают.
В общем, вердикт такой, что где-то вы ноль потеряли при испытаниях. Поэтому шкаф запитался от 380В, а не от 220В.
.