Цитата:
Сообщение от ezone
Сегодня обнаружил на Триме системную аварию "SV scheme overheat".
Трим используется как панель оператора, версия встроенная, встроена в панель-сэндвич, полую внутри.
Залитая программа продолжает работать, системная авария не сбрасывается
|
Температура внутри контроллера превысила 90 градусов. Для начала попробуйте включить экономичный режим в настройках дисплея. Это снизит тепловыделение. И обязательно разберитесь с вентиляцией.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от boxmen77
На сколько я помню эта модификация для железного шкафа с охлаждением через винты крепления. В Вашем случае охлаждения нет.
|
Основное охлаждение через дисплей идёт. Но задняя стенка да, предполагается, что там железка будет. Но это не настолько принципиально при комнатных температурах.