Показать сообщение отдельно
Старый 19.03.2020, 12:21   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 185
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил на Триме системную аварию "SV scheme overheat".
Трим используется как панель оператора, версия встроенная, встроена в панель-сэндвич, полую внутри.
Залитая программа продолжает работать, системная авария не сбрасывается
Температура внутри контроллера превысила 90 градусов. Для начала попробуйте включить экономичный режим в настройках дисплея. Это снизит тепловыделение. И обязательно разберитесь с вентиляцией.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
На сколько я помню эта модификация для железного шкафа с охлаждением через винты крепления. В Вашем случае охлаждения нет.
Основное охлаждение через дисплей идёт. Но задняя стенка да, предполагается, что там железка будет. Но это не настолько принципиально при комнатных температурах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием