Цитата:
Сообщение от Arsie
В вашей схеме именно так.
Чтобы корректно ответить на вопрос про ТЭНы, нужно видеть расчётные id-диаграммы вашей ВУ.
|
Прошу Вас уточнить:
первым стоят эл.тэны 4кВт+4кВт (есть возможность 2кВт+2кВт+2кВт+2кВт) далее кондиционер (тепловой насос), и вентилятор 4-х ступенчатый.
Согласно конструктора первый нагреватель только водяной.
Вопрос как реализовать мой вариант (приоритет тенов при нагреве зимой) или это уже предусмотрено в случае если используются только тены без водяного калорифера.