Тема: modbus
Показать сообщение отдельно
Старый 08.06.2014, 11:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: modbus

Цитата:
Сообщение от alx Посмотреть сообщение
Приветствую! В лоджике чайник совсем.
Помогите пожалуйста в следующих вопросах:
есть 2 контроллера: SMH2G c сетевым модулем (А) и SMH2Gi (Б)
К А подключен ABB CMS600 (В) по RS485. А и Б соединены по Ethernet.
Информация с В на А доступна через переменные MODBUS.
Каким образом (способом) можно получить значения переменных MODBUS с А на Б?
Есть ли карта памяти контроллера с адресами?
Заранее спасибо
А должен передать Б полученную с В информацию.

Карта памяти открывается сочетанием Ctrl+M в SMLogix, в проекте для Б.

На А нужно к порту Ethernet подключить карту памяти, полученную из проекта В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием