Цитата:
Сообщение от alx
Приветствую! В лоджике чайник совсем.
Помогите пожалуйста в следующих вопросах:
есть 2 контроллера: SMH2G c сетевым модулем (А) и SMH2Gi (Б)
К А подключен ABB CMS600 (В) по RS485. А и Б соединены по Ethernet.
Информация с В на А доступна через переменные MODBUS.
Каким образом (способом) можно получить значения переменных MODBUS с А на Б?
Есть ли карта памяти контроллера с адресами?
Заранее спасибо
|
А должен передать Б полученную с В информацию.
Карта памяти открывается сочетанием Ctrl+M в SMLogix, в проекте для Б.
На А нужно к порту Ethernet подключить карту памяти, полученную из проекта В.