Цитата:
Сообщение от tvf
Достался мне объект на ПНР с 30 щитами приточек и 30 щитами вытяжек. Щиты давальческие. Программы конструкторские, возможно слегка модифицированные не совсем прямыми ручками. Исходников не дают, ссылаясь на интеллектуальную собственность.
У приточек обнаружилась некая особенность: при работе в режиме "зима" клапан теплоносителя не хочет закрываться полностью, а остается приоткрытым минимум на 10% вне зависимость от SP и PV. При морозах это вполне обосновано, но при +/- 5*С и выше от этого больше вреда, особенно при переразмеренных клапанах.
Теперь вопросы:
1. Это штатная функция конструкторской программы?
2. Можно ли изменить из меню конструкторской программы минимальный % открытия клапана или это % задается как константа внутри программы и при эксплуатации коррекции не подлежит?
|
Посмотрите, если выбран режим запуска "2", то клапан не закрывается менее 10% во время работы этого самого мягкого пуска. Но в стоянке и обычной работе никаких ограничений нет. Это задано константой на макросе.
А так да, постоянно отговариваю людей от установки ограничителя на ход крана.