Показать сообщение отдельно
Старый 15.12.2021, 20:34   #67
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы напомнили, что в проекте у Skave X я поставил таймаут 300, как у остальных, а не 200.
Добрый вечер.
Такая же ситуация. "Расширенный" блок Slavex при управлении из FBD не работает. Подключен модуль расширение IECON.
Контроллер TRIM5
При снятии галки управления из ФБД - все работает.
Настройки 19200 8N1
На блоке настройки такие:
Break 30
Set щелкаю в 1 и снова в ноль
Stop 0
interface 1
adress 1
baudrate 3
format 16
timeout 100
Welldi вне форума   Ответить с цитированием