Цитата:
Сообщение от voltel
5. Если активирован режим "зима", но термостат не сработал - запускать котел, например, раз в 30 минут на 1-2 минуты для поддержания температуры теплоносителя и его циркуляции.
по пункту 5 не понимаю какие счетчики и как их правильно использовать.
|
Берёте счётчик CTU-T(32):
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161
Заводите ему на DI умноженное на 60000 время из меню - он будет отсчитывать минуты.
После того, как он досчитал, выходом "EU" он должен сбросить сам себя (проведите связь от EU на Reset) и одновременно дёрнуть вход макроса
off_delay_sec (
http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=781#post781 Задержка выключения сек)
Макрос задержки активирует свой выход на указанное ему время. Указать логично тоже из меню.
------------
Рекомендую подбирать времена работы этой схемы в январе/феврале во время холодной недели. А лучше поставить термостат на обратку тёплых полов.