Цитата:
Сообщение от dima
1. В файлах проекта самопроизвольно пропадают некоторые связи между блоками, а так же переадресовываются.
4. На аналоговых входах МС появляются левые замороженные значения, причем не важно, подключены ли входы МС, или вообще, подключен ли сам МС. Происходит это со всеми AIN одновременно. Проблема решается удалением аналогового входа,и добавлением его снова.
|
Это одна и та же проблема. Отключите "режим совместимости" у модуля МС и входы перестанут "глючить".
Цитата:
Сообщение от dima
3. Постоянно теряется связь с контроллером (у меня 2Gi)
5. Вызов меню в моих проектах производится посылкой "1" в соответствующую UI-переменную. Так вот, в режиме симуляции я выставляю там "1", и вижу, что она там есть!, а меню не открывается! Помогает перезагрузка проекта.
|
Это одна и та же проблема. Плохая связь - поэтому и нет реакции.
Цитата:
Сообщение от dima
ПС: жду скорейшего решения этих проблем, иначе вы провалитесь в ад
|
Какая операционка на компе? Какая конфигурация этого самого компа? Серийник 2Gi? Какие версии софта на 2Gi?
Чем меньше информации, тем дольше разбирательство. Поэтому только после вас