Ответ: Два нагревателя и один Тобр.
Цитата:
Сообщение от boxmen77
Добрый день. Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором. Приточная часть состоит из Нагреватель1-Охладитель-Нагреватель2.Нагреватели имеют отдельные ветки от ИТП, а конструктор создает программу с одним датчиком обратной воды. Подскажите как быть?
|
В секции второго калорифера вам нужно поставить галочку, что у него есть свой датчик обратной воды.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|