Цитата:
Сообщение от SB111
1. При нажатии кнопки считать свойства окна поиск и диагностика выскакивает сообщение об ошибке считывания. Раздел Свойства остается пустой.
|
Вот эта проблема:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432
Могу дополнить тем, что возможно сам контроллер может иметь повреждённый RS485.
Цитата:
Сообщение от SB111
2. Было принято решение, на основе рекомендаций форума и советов коллег, обновить ядро.
- Контроллер отключился – интерфейс полностью погас и зажглась только внешняя светодиодная индикация.
|
Операция очистки ПЗУ контроллера прошла удачно, но новая ОС (ядро) не загрузилась. Сейчас контроллер находится в режиме загрузки "ядра".
Собственно, произошедшее логично вытекает из первого - обмен данными с контроллером нестабильный. Лечить просто - добиться стабильной связи, загрузить "ядро" и загрузить программу.