Цитата:
напрямую, брать с пикселей через моху eds205 не получится?
|
Читаем РЭ на Пиксель:
Цитата:
Особенности реализации
Прежде чем передать данные, протокол TCP-IP устанавливает соединение между двумя контроллерами на время обмена данными. Когда обмен данными завершен, соединение разрывается. Сетевой модуль Ethernet контроллера Pixel поддерживает подключение только с одним контроллером в определенный момент времени. Т.е. контроллер не может одновременно поддерживать несколько подключений. Если требуется опросить контроллер из нескольких источников, то это необходимо делать последовательно, т.е. синхронизировать во времени процесс обращения к контроллеру. Для защиты от внезапных разрывов связи контроллер непрерывно отслеживает активность соединения. В случае отсутствия обмена данными в течение более чем 1.5 сек, контроллер автоматически закрывает соединение для возможности опроса из других источников.
|
Вы сможете синхронизировать опрос от панели Weintek и от верхнего уровня (СКАДЫ)? Думаю, что нет.
Так что более надежный способ - собирать данные с пикселей на Weintek , а панель использовать (помимо отображения информации), как шлюз. В этом случае панель в качестве мастера будет собирать данные с пикселей, и в качестве слейва предоставлять данные верхнему уровню. Причем, делать все это может через эзернет.
Цитата:
немного не по теме, но может есть пример, как тогда организовать передачу данных в самой панели? чтобы часть данных с пикселей она по запросу отправляла на верхний уровень?
|
Каким образом на панели Weintek организовать шлюз, лучше посмотреть в документации на панель и EasyBuilder.