Тема
:
Как лучше управлять ТТР? (решено)
Показать сообщение отдельно
17.03.2017, 10:58
#
13
starmos
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 730
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Цитата:
Сообщение от
Yasya
как это будет выглядеть программно...0В - реле не запитано, 10В - реле запитано?...
Я опытным путем определял >3В = открыто. Собственно на реле было написано 3-32В. Для верности можно 0В = закрыто, 4В = открыто, например.
starmos
Посмотреть профиль