По умолчанию Ответ: Как лучше управлять ТТР?

Цитата:
Сообщение от Yasya Посмотреть сообщение
0В - реле не запитано, 10В - реле запитано?...
Можно и меньше 10 В. Стандартный диапазон 3-32 В. Снижением напряжения можно отчасти бороться с ограничением по току для АО*. Только надо учитывать, что вы и аналоговую землю тянете к силовому элементу. Могут быть помехи для аналоговых входов. Хотя в случае блоков расширения MR это может быть не актуально.