Цитата:
Сообщение от Arsie
1) В нужное время подавать на U значение (U-1) на несколько ТИКов, это вызовет отключение самой долго работавшей ступени. Если нужно тормознуть какую-либо ступень внепланово - снимите с неё сигнал исправности на несколько ТИКов. Несколько ТИКов - это численно не менее количества ступеней на входе NUM.
2) 3) Вход ПАУЗА задаёт максимально возможную скорость включения и отключения ступеней, в ТИКах.
4) t1..t15 - входы задания для внутренних счётчиков таймаутов. Для каждой ступени используется отдельный счётчик. Значения на этих входах определяют максимальную частоту переключения ступеней. Единицы измерения - тики системы. Логика такова: после включения ступени значение с соответствующего входа загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть выключена. После выключения ступени значение с соответствующего входа опять загружается в счётчик и пока счётчик не досчитает до нуля, ступень не может быть включена.
|
спасибо.
1 - я правильно понимаю, что можно и увеличить на несколько тиков U+1, тогда подключится "следующая" ступень, а затем уже отключится "предыдущая"?
2-3-4 несколько не понятно.
значения t1...t15 игнорируются если какое-то из них меньше значения на входе
пауза?