Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88
Добрый день...имеется странная ситуация с дисплеем контроллера...работал пару лет нормально...теперь же что то произошло...прилагаю фото...Это щит диспетчеризации котельной...если придется перешивать,а программ для контроллера диспетчеризации и контроллера котельной нет,то я понимаю полная жопа и придётся создавать проекты по новой?
|
Села батарейка. Либо отключите её, либо замените на новую.
Либо потерпите недельку-две, она подсядет чуть сильнее и всё нормальзуется.
PS. Если не поможет, то уже может быть что угодно.