Цитата:
Сообщение от plorex
А аналоговый вход Matrix воспримет весь его диапазон?
|
Если верить паспорту то RTD по верхнему пределу измерения сопротивления и до 850 градусов дотянут.
Цитата:
корректно ли будет в макросе обработки аналогового сигнала указывать, скажем, код 03 для высокотемпературных датчика pt1000?
|
Макрос использовать вообще нельзя выше 200 градусов. Там уже нелинейность приличная.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Сам вход настройте на нужный тип сопротивления.
|
Вот тут надо проверять что он покажет. Но лучше чем макрос должен.