По умолчанию Ответ: Для чего GND в RS-485?

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
там много чего написано, просто скажите куда подключать GND к RS485 на конверторе i-7561 и 7520 такой клемы нет
Никуда будет правильнее всего.
На всех удаленных устройствах у приходящих и отходящих кабелей соединяете проводник экрана кабеля только между собой (на некоторых устройствах для этого есть контакт Shield - можно использовать его).
Этот проводник должен "заземляться" только в одной точке - обычно возле контроллера. Можно сразу на шину заземления (если помехи по трассе мощные), или воспользоваться клеммой GND контроллера (тогда помехозащищенность будет похуже, зато получившийся дренажный проводник лучше выровняет сигналы на устройстве относительно "средней точки", что позволит иметь более длинную линию или бОльшую скорость обмена)