Цитата:
Сообщение от Triton
все подключено --- показывает нормальное значение - 1101.хххххх
отключен EXC0 --- периодически показывает то +3002.xxxxxx то -3002.xxxxxx (иногда заметно проскакивают другие значения между ними)
отключен AI0 --- значения плавают где- в районе 1290.хххххх плюс-мнус 20-50
отключен AGND --- постоянно показывает 3002.24760000, что явно соответствует максимальному показанию ЦАП
все отключено --- постоянно показывает 3002.24760000, что явно соответствует максимальному показанию ЦАП
По показаниям видно, что зануления входного сигнала при его обрыве как и при обрыве питания "источника возбуждения" НЕ ПРОИСХОДИТ!
|
Пока вижу только одну проблемную ситуацию: "
отключен AI0". Если вы хотите избежать её, то можно поступить следующим образом:
1) Притянуть эту линию на клеммнике резистором 100k..500k, этот резистор обеспечит стекания заряда со входа ценой привнесения 1%..0.5% погрешности в измерение.
2) Подключить датчик через длинные провода и убедиться, что внешние наводки за секунды доводят потенциал на входе до максимальных показаний сопротивления. Длинные - это как на объекте, 10 метров и более, протянутых по помещению с технологическим оборудованием.
Что качается "
отключен EXC0", то плавание показаний не проблема - аварию датчиков всегда нужно защёлкивать, иначе недолго и поубивать все исполнительные механизмы в случае "дребезга" который возникает при усталостном переломе кабеля.
PS. Кстати, у SMH2010 всё то же самое, что вы исследовали у МС, разницы никакой.
.