Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец
Почему в лохматых AllenBradley MicroLogix 1200 ~95 года образца(тысяча девяносто)
[...]
или почему в экосистеме Siemens нет таких проблем
|
Мультимастерные протоколы придумали много раньше ~95 года. В экосистеме Сименса проблем нет из-за используемого протокола и инфраструктуры под него. И Сименс за свой профибас берёт вполне ощутимое бабло.
Мы использум
бесплатный модбас, бабло за это не берём. Что-либо более дешёвое, чем порт RS485, придумать сложно. Точка. В вашем случае покупка сетевого модуля чисто для целей отладки дешевле даже устройства сопряжения между Сименсом и компьютером, без которого вы не то, что отладку, вы даже аплоад программы на Сименс не выполните.
Повторю ещё раз, чтобы не осталось тёмных пятен:
1) Модбас - открытый и бесплатный протокол, не поддерживающий мультимастерность. Это позволяет быть Пикселю одним из самых дешёвых контроллеров.
2) Профибас - собственность Сименса. Пиксель с сетевым модулем
много дешевле любого контроллера Сименс с запрашиваемыми вами функциями.
3) Модбас плюс - собственность Шнайдера. Пиксель с сетевым модулем
много дешевле любого контроллера Шнайдера с запрашиваемыми вами функциями.
Есть ещё что-то непонятное в бухгалтерии или протоколах?
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец
не надо переводить спор об объекте, в область субъектов..
|
Вот именно, не нужно переводить спор с модбас плюса на модбас tcp и профибас и таким образом плавно съезжать с темы, в которой вы имеете явно недостаточно сильную позицию.
Тема закрыта.