Добрый день! Уже несколько дней бьюсь над решением проблемы с каскадным подключением. Соединил модули 1020-10 с друг другом. Назначил переключателем сетевой адрес 3.На втором 0.
Прошил контроллер FMR, добавив еще один 1020-10.
Сигнализаторы заработали на главном FMR - "RS" и "MR" на втором просто - "MR". Ошибок нет.
Проблема следующая:
добавляю в проект в COM1 карту сети с главного модуля FMR. Устанавливаю сетевой адрес 3. Вижу входы и выходы на двух модулях FMR. На втором модуле, где сетевой адрес 0. Входы работают, а выходы нет. Нет индикации DOU на самом FMR. При присоединении к конфигуратору через micro-USB также видит все входы, управляет DOU ведущим, а второй никак не реагирует. Если все подключить по раздельности, то все работает.
Где искать правду?
Подключение SMH COM1 - COM1 - FMR1 - COM2 - FMR2
D+ D- GND
Спасибо!
Такое ощущение, что просто отключены программно. Истыкал задержки безопасного состояния и задержку в конфигураторе.
. Если попробовать поменять местами модули FMR,то красный знак и ошибка подключения.