Ответ: Список переменных ModBus TCP
Цитата
Сообщение от
Delphin
адрес узла уже почему то = 7
Это не адрес узла, это длина пакета:
00 00 00 00 00
06
01 04 00 02 00 02
00 00 00 00 00
07
01 04 04 00 00 41 30