Показать сообщение отдельно
Старый 22.05.2017, 11:49   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных MODBUS

Цитата:
Сообщение от bender Посмотреть сообщение
Вам кажется, что Вы ответили на вопрос, но это не так.
Если бы я сам разобрался по справке, то не задавал вопрос на форуме.
В справке при вызове диалога через главное меню Опции > Переменные MODBUS или по комбинации клавиш CTRL+M диалог "Сетевые переменные" уже содержит список переменных.
В моем случае диалог "Сетевые переменные" пустой (во вложенных скринах видно).

Вопрос "КАК добавить переменные?".
Автоматически они в диалоге "Сетевые переменные" не появляются

Можно в двух словах
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием