Сообщение от alexay_1985 Посмотреть сообщение
Арсений подскажите пожалуйста, как c SMH 2G считать данные по Modbus TCP, когда добавляю выходы к нужным мне значениям в SMLogix(di, dou, analog input), карта регистров разбрасывается по Input status, coil, input reg... а мне нужно чтобы они записались все в input reg, пробовал опрашивать данные через com port, данные из input reg считываются, а через ethernet не считываются!!! Может подскажите как лучше сделать чтобы данные по Modbus TCP считать(какие нибудь примеры, документация), буду очень благодарен за ответ и помощь!!!
Никаких дополнительных действий, чтобы начал работать Modbus-TCP делать не нужно. Если модуль вставлен в контроллер, протокол уже работает. И если переменные читаются черед RS485, значит они будут читаться и через Ethernet.

По поводу того, почему карта "разбрасывается", можно почерпнуть из врезки вот в эту часть справки: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm