Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2013, 14:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Master + Slave. Отладка

Цитата:
Сообщение от Shogunx Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Впервые работаю с контроллерами Segnetics.

Обрисую ситуацию.
Имеется 6 контроллеров Pixel соединенных как 1 Master и 5 Slave как расширитель входов-выходов по ModBus RTU. Вся система управляет 3-мя контурами ИТП с ПЧ на насосах и регулировкой клапанов (0-10В) и тп. За основу взята программа из SMConstructor heating.

Столкнулся с проблемой отладки. Тк нет второго Com порта как в SMH2Gi то заниматься отладкой в режиме реального времени не представляется возможным: SMLogix ругается, что не может работать с контроллером в режиме мастера. Но как тогда заниматься отладкой, если нужные мне переменные принимаются и передаются по modbus?
В протоколе Modbus режим мультимастера не предусмотрен.

Если контроллеры 25 серии, то отладку можно осуществить через сетевой модуль Ethernet.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием