Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Два RS485 уже на борту есть всегда. Получается, возможно 3xRS485 + Ethernet. Касаемо возможностей самого модуля, вглядитесь, там два квадратных места. На фото относительные размеры видны и что физически может влезть по разъёмам тоже видно.
Окей, раз вы игнорируете свою же спецификацию - повторим наглядно.

Вводные:
1) в любой точке линии RS485 может неожиданно прилетееть 380 вольт (естественно, при серьезной аварии) - соответственно, неоптоизолированный COM2 без внешних ухищрений использовать нельзя.
2) Типичная топология сети:
- внутренняя сеть - одна короткая линия (все оборудование в помещении с контроллером) с FMR/MRL,
- от 2 до 4 длинных линий (метров по 60-150) с распределенными по длине Modbus/RTU модулями DIN/DOUT.
3) интерфейс Ethernet для связи с верхним уровнем.

А) Хороший вариант решения:
- COM1 на внутреннюю сеть, первый 2хRS485 "модуль расширения" для длинных линий (если 2 лини - на каждый своя линия, если 4 - на каждый по две линии, где контроллер в условной середине шины), второй Ethernet "модуль расширения" для связи с верхним уровнем.
Б) Решение по аналогии с SMH4:
- COM1 на внутреннюю сеть, первый RS485 "модуль расширения" для подключения разветвителя RS485 (и уже от него - длинные линии), второй Ethernet "модуль расширения" для связи с верхним уровнем.

Очень бы хотелось избежать решения "по аналогии", т.к. это лишнее место в щите (ну да, можно будет использовать Матрикс с двумя эзернетами, а разветвитель подключить на COM2 - но смысл во втором эзернете, когда резервный канал по GSM?)...