19.01.2016, 17:05
|
#7
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно EEPROM
Цитата:
Сообщение от Mitroff
Напишу, если интересно чем закончилось.
Я написал программу с нуля, используя некоторые стандартные блоки из heating("Устр - регулятор", "устр- насосная группа"), не использовал энергонезависимую память в принципе. Однако, после первичной загрузки программы в контроллер, SM показывал, что у меня используется 1650 EEPROM. Как в рабочей, так и в отладочном режимах. Тоже показывает даже после инициализации EEPROM без записи в контроллер. FBD 441, UI0715.
|
Если вам нужен какой-то ответ на тему еепрома, то приложите ваш проект.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|