Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Сообщение от Bigcrash
Вопрос номер два.
На столе лежит датчик температуры, влажности и СО2 (сенсор удален, программно пишет в показания -1).
Если выключаю групповые запросы, то почему-то читается только влажность, если включить групповой, читается все, хотя и с непонятными ошибками... Почему так.
Карта регистров устройства (меня интересуют на данный момент только 0,1 и 8 input reg)
|
увеличить задержку. у меня китайский датчик ТН вообще заводится через раз если оставить дефолтную 100мс. он тупо не успевает ответить
__________________