Показать сообщение отдельно
Старый 10.02.2022, 15:38   #26
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR - Разрядность АЦП

Цитата:
Посмотрел конфигурашку. Датчик значит все же на 1.6 МПа (зачем его сместили?) и он на AIN4. Указали бы тип - даже интересно.
А что на остальных входах? Там как с дискретизацией.
Датчик от -0,1 до + 1,5 мПа, это его реальный диапазон (атмосферное считаем за 0). Никто его никуда не смещал. Впрочем, как данный вопрос связан с сутью проблемы? Датчик Эталон ДИВ-62, но он с кастомным диапазоном, не соответствует шильду. Это всё согласовано с производителем.
На первых трех входах - датчики температуры с теми же параметрами фильтрации. Дискретизации не видно даже без фильтра - там вообще грязный сигнал, ничо не проверишь.
На 5 и 6 - резистивные датчики положения, фильтр 960 мс. Там дискретизацию тоже не увидишь - привод ездит с постоянной (и довольно большой) скоростью, а сам потенциометр изрядно шумит.
Остальное не используется.

И тут его осенило! Модовый - это ж МЕДИАННЫЙ, ёлы-палы... Блин, вот вы мастера ребусов...
MadKid вне форума   Ответить с цитированием