Показать сообщение отдельно
Старый 12.12.2018, 18:21   #135
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модули MR с аналоговым вводом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. мы говорим о вариантах использования модуля без промежуточных реле, верно?

Я понимаю, о чём вы говорите, но всё время пытаюсь применить всё сказанное к сценариям использования автоматики. Но насколько часто вы делаете к тем же вентустановкам внутреннюю проводку?)
1 - да.
2 - каждый раз когда делаем вентустановку.

тут авторы вопрошают с каких пор ПЭУ стало и т.д. - отвечаю любопытным, 99 из 100 заказчиков, ссылаются на ПУЭ. и им пофиг ваше мнение по этому поводу. деньги у них, право подписи у них. ну и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием