Показать сообщение отдельно
Старый 25.11.2020, 16:25   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Приехало 2 контроллера Matrix 1020-90-0, я их отформатировал из-под 3.32.0149, по usb залил в первый программу, пытаюсь залить во второй - SMLogix пишет "Ошибка: операция прервана пользователем". Вообще ничего не меняю - просто перетыкаю шнурок из одно контроллера в другой. При это тест связи показывает наличие контроллер. Что может быть?
Загружаете во второй тоже по юсб? Пароль контроллера после форматирования по умолчанию, а в проекте у вас какой?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием