Показать сообщение отдельно
Старый 09.01.2017, 10:42   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Согласен с New.
Цитата:
... доверять управление скоростью пользователю, не самый лучший вариант.
Дело в том, что контроллер, если на нём программа из конструктора, автоматически РЕГУЛИРУЕТ скорость притока. И в это регулирование вмешиваться не стоит. Другое дело, что вы можете по модбасу изменять требуемую температуру, это повлияет на скорость.

Такая ситуация как у вас, она выглядит так примерно: Есть автомобиль, есть электронный модуль зажигания, который даёт импульсы по всем цилиндрам. А заказчик утверждает, что сам хочет выбирать нужную скорость следования импульсов, вместо автоматического управления. Это, во-первых, не нужно. Во-вторых, опасно.

Проще говоря, это им придётся поставить человека, который будет с панели оператора каждые пол часа подстраивать скорость притока. И если в лютые морозы этот оператор вентилятора проспит и не сбавит скорость - получите размороженный калорифер или ещё что-нибудь "забавное".


Ещё у меня есть догадка, что клиент хочет не то, что вы нам рассказываете, а хочет влиять на температуру внутри канала, или на температуру приточного воздуха. В таком случае всё легко и правильно. Но просто изменив скорость отдельно от всех остальных параметров - это самоубийство.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием