Тема
:
Modbus poll Pixel, не могу прочитать (решено)
Показать сообщение отдельно
06.11.2021, 12:54
#
6
i.afonin
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Пустые ответы по Modbus RTU
Цитата:
Сообщение от
ATS
не совсем получилось - было 4 регистра (Long занимает два) а читаете три.
Можете потерять данные
Да, спасибо, чуть позже разобрался как полностью отобразить long
Изображения
2021-11-06_11-52-08.png
(25.5 Кбайт, 75 просмотров)
i.afonin
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от i.afonin