Цитата:
Сообщение от i.afonin
Помогите понять почему я получаю пустые ответы от Pixel 2511.
Только начинаю разбираться с пикселем.
|
Судя по всему с модбасом тоже только начинаете.
Сначала стоит почитать справку по адресации.
Цитата:
Пытаюсь подключиться к пикселю через Modbus Poll и получаю пустые пакеты на запросы чтения в адресах a000 (40001, 40002 и т.д.)
|
Удивляюсь что Вы вообще что-то получаете запрашивая произвольное количество (10) Holding регистров с адреса 3BF (959) хотя в карте их всего два с адреса 0.
Аналогично и с десятком Coils с адреса 0 которых в карте Пикселя нет вообще.
Да все не так.
Запрашивайте только то что есть в карте - 4 регистра Input c адреса A000 (40960) и два Holding с адреса 0.
Цитата:
Сообщение от младшой
Тут вообще по идее должна ошибка выводиться.
|
Я чуток опоздал с ответом.
Но ТС повезло - явно попал на какие-то читаемые области в Пикселе.