Цитата:
Сообщение от mansurius
нет, относительно DOUT2, когда он выключен, т.е. перевёл в режим ЛЕТО, насос выключился
На ТТР относительно N контроллера 12,08VDC
|
Напряжения относительно DOUT2 неинтересны.
Давайте ещё раз:
1) Напряжение на входных клеммах ТТР (vac/vdc)
2) Напряжение на выходе БП (vac/vdc)
3) Напряжение на питании контроллера (vac/vdc)
Первые три пары на выключенном DOUT2, вторые три пары на включенном DOUT2.
Цитата:
Сообщение от mansurius
Никто до сих пор не обращался с подобной проблемой?
|
Обращаются иногда. Каждый раз виновата схема включения.