Показать сообщение отдельно
Старый 08.08.2019, 12:06   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружается проект с архивным трендом.

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Пори загрузке проекта, выдает "критическая ошибка ядра" (точную формулировку не помню).
С удаленным трендом проект грузится и работает.Вложение 6397
У меня ваш проект грузится и работает, никаких "трендов" я там не увидел. Может приложите проект, с которым проблемы?

И скорее всего вам поможет форматирование контроллера по microusb из под актуального лоджика
https://segnetics.com/smlogix - актуальный лоджик
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-18.pdf - стр. 69 - только вместо кнопки обновить обязательно "форматировать" нажимайте.