Модуль Z-4RTD2 от SENECA
Модуль Z-4RTD2 от SENECA
К каналу 1 подключен резистор 1 кОм, к каналу 2 подключен датчик Pt1000 3850, каналы 3 и 4 свободные.
На SMH-2Gi снята перемычка SW1 (с ней нет связи).
На КИПСервис на данный момент инструкция на русском языке неправильная (переделывают, после того как потыкал пальцем в ошибки в документации), смотреть на английском на сайте SENECA.
Инструкции в бумажном виде, которая идёт вместе с модулем (на русском) не верить, 3 ошибки (может и больше, досконально не проверял). На английском всё нормально.
Адрес и скорость выставлял на самом модуле, терминатор не включал.
Точность измерения и диапазоны соответствуют документации.
Pt1000 α= 0.00385,Pt500 α= 0.00385 и Pt100 α= 0.00385 измеряет достаточно точно, для наших пересчитывать из сопротивления по формулам.
Ni100 - α= 0,00617 согласно таблицам ГОСТ 6651.
Опрос аварий сделал побольше чем опрос температуры (сопротивления), в противном случае в отладке модуль не всегда отвечает (при этом ошибок по MODBUS нет), значения прыгают 0 - ХХХ.
При большем тайминге опроса аварий чем датчиков, всё ровно.
Для измерения в real бит 15 AUX_SETTINGS выставить в 1.
Если желания измерять в real нет, то можно измерять с точностью до десятой по регистрам CHAINx_TENTHS.
Но ! Измерять у меня нормально CHAINx_TENTHS так и не получилось (то 0, то значение t, попеременное), по переменной STATUS_INP начинает приходить бред...
Reset модуля производится по фронту 0>1 импульса сброса. На выходе макроса (Reset ok) -> 1 - сброс произведен нормально.
|