Ответ: Мастер_слейв ЧП
Это когда в отладочной компоновке не обновляются данные на экране? Обмен с компом происходит гигантскими пакетами. Любые помехи зарубают пакеты и информация обновляется очень медленно.
Если после записи значения в мастерную переменную запись фактически происходит, а на выходе переменной не появляется записанное значение - это вина частотника. Контроллер честно считывает записанное значение, а что вернёт частотник, то и выводит на выход переменной.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|