Цитата:
Сообщение от dp38
В результате опытных экспериментов обнаружилось, что FMR "летает" только когда в сети нет третьего лишнего - только он и master.
Причём, не физически, а программно: стоит добавить в проект ещё одно устройство, даже без физического подключения и Модбас начинает дико тормозить
|
Добавить устройство и физически его не подключить - это самое плохое, что может случиться с
любой сетью. Это самые большие задержки.
Цитата:
Сообщение от dp38
контроллер перестаёт "ловить" фронты входов, а выходы "залипают"
|
Ловить импульсы через удалённые ресурсы - это неправильно само по себе. Ладно сейчас, а вдруг помехи? Работа разрушена?
Цитата:
Сообщение от dp38
Подскажите, где копать?
|
Копать прежде всего свои знания в плане работы ЛВС. Без этого на любом протоколе будут "неожиданные" проблемы.
Что касается конкретного случая, то всё как обычно - приложить проект, сказать версию лоджика. Без этого никуда. Интересен проект, в котором "стоит добавить в проект ещё одно устройство".