Цитата:
Сообщение от esa
1. конфигурацию приложил
|
Файлик был бы интереснее. Но Вы явно что-то путаете.
Цитата:
2. трм 1032 был указан в качестве примера, у него нет eth порта, поэтому для опроса исп rs to ethernet, в режиме tcp клиент
|
Так и не уточнили про шлюз. Но я понял что есть преобразование RTU-TCP для модбаса.
Плохая новость - Сегнетики в режиме модбас слейва не умеют быть tcp клиентом.
Цитата:
3. зачем к 2gi подключать rs to ethernet? -
|
Да для проверки по аналогии с 1032.
Цитата:
и встречный вопрос как это сделать?)) линия rs у 2gi это data+(A)-(B)? в лоджике на com1(slavе) добавляем карту, скорости, четности, биты? если все верно - то не работает
|
И делать ничего не надо - контроллер всегда работает как слейв по любому интерфейсу. Настройки на
этой картинке
Добавление слейвов вообще не требуется. Это для режима когда контроллер мастер на модбасе.
Плохая новость 2 - Сегнетики в режиме модбас мастера не умеют быть tcp сервером.
Цитата:
если проблема в маршруте то почему связь устанавливается и опрос устройства, согласно логам начинается? а по запросам видно что какой то односторонний в виде Tx
|
Не в маршруте - контроллер подключается но он хочет быть мастером