По умолчанию Ответ: Зависание контроллеров

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой при диспетчеризации ИТП.
В шкафу автоматизации установлены три контроллера: два SMH2Gi и один SMH4. Все контроллеры связаны между собой по RS485, плюс к порту RS232 мастера (один из 2Gi) подключен преобразователь I-7520 для подключения к системе диспетчеризации.
Проблема в следующем: иногда при остановке/пуске опроса (точно определить невозможно, хотя склоняюсь к мнению, что при остановке) ОРС-сервером все три контроллера зависают: останавливается работа программ, не реагируют на клавиши, нет связи с мастером по 232. В чём может быть причина?
Нужно исследовать. Драйвер modbus работает независимо от ядра logix, поэтому предположить, что происходит я не могу. Даже если и модбас вдруг почему-то падает, то проект-то работать не прекращает.

Тем более по факту снижения нагрузки - тут вообще непонятно ничего.

Нужно:

1) Скачать свежий лоджик (как раз к вечеру будет совсем новая версия)

2) Форматировать контроллеры, перезалить проекты - смысла искать баг нет, если софт старый: возможно на свежем софте проблема не проявится

3) Проверить повторение бага

4) Если повторяется, то включить расширенные логи, повторить баг, выгрузить логи и прислать их к нам


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.