По умолчанию Ответ: Пароль на очистку журнала

Есть работающий и простой вариант на последней (вроде) версии (2.10) журнала, сам пару дней назад прикручивал.
В принципе, идея проста: по нажатию очистки чистим экран (по фронту), ставим триггер "идёт ввод пароля", далее перекрываем кислород, устанавливая ~enable в 1 (немного вмешиваемся во внутренности) на время активного ввода пароля. По неверному вводу после ескейпа выкинет в меню уровнем выше, но здесь не вижу ничего плохого. И с этим тоже можно бороться, если припечёт.

Макросом во вложении надо заменить внутренний макрос "Журнал", т.к. правки именно в нём. К тому же, это поможет не вводить заново список событий.
Вложения
Тип файла: zip Журнал_с_паролем.zip (23.1 Кбайт, 238 просмотров)
Blackout вне форума   Ответить с цитированием