Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2017, 12:23   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не пойму какие адреса опрашивать и как.

Судя по приложенному скриншоту, вы пытаетесь читать Input Register по адресу 7. В то время, как уставка лежит в блоке Holding Registers.

Поставьте адрес 1, а направление - R(out).

Какое "направлени" что означает, описано в справке http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/modbus_vars.htm
младшой вне форума   Ответить с цитированием