Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Вообщем, меня эти две вещи смущают и о них вы не говорили, хотя пишите вводные данные с питанием, а по факту его нет.
|
Его нет только на видео. В реальности подключение разъёма питания ничего не меняет (за исключением того что в отладке становятся видна работа DI первого модуля)
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Я бы хотел посмотреть видео с отключенным ком1 и подключенным питанием.
|
Сделаю завтра, но ничего нового там не будет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Еще, как вариант, поменять модули местами(т.е. собрать каскад, чтобы второй модуль считался первым, физически менять не нужно).
|
Пробовал на предыдущем шкафу, ничего не меняет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Также проверьте, если сделать проект для SMH4 с экспортированной картой, вытащить на поляну переменные, загрузить проект и подключиться по отладке, по modbus тоже самое будет?
|
Да, то же самое, именно так на предыдущем шкафу и была замечена проблема.