Цитата:
Сообщение от damp
моя схема: только отопление, один контур, нужно отслеживать температуру обратки
|
У вас две обратки. Неплохо бы конкретизировать. По смыслу я понимаю, что обратки ТС, хотя из текста следует обратное. Почему? Ответ чуть ниже.
Цитата:
Сообщение от damp
для того, чтобы появился доступ к Тобрат, пришлось сменить датчик температуры обратки контура на ТС
|
Логично. Обратку единственного контура регулируют только неучи. Штрафуют за превышения возврата в теплосеть, а не из контура. Возврат в теплосеть контролируется датчиком обратки теплосети.
В конкретно вашей гидравлической схеме обратка контура является также и обраткой ТС. Но вы почему-то настойчиво называете её обраткой контура. Это потому что градусник нарисован правее перемычки? Поверьте, проектировщик наверняка не думал, что вы не понимаете, что датчик левее перемычки может попасть в застойную зону без протока воды. Поэтому он установлен правее. И это датчик температуры воды, сливаемой в теплосеть.
Цитата:
Сообщение от damp
запускаю систему, но клапан закрыт полностью
|
Цитата:
Сообщение от damp
если смотреть текущее состояние, то непонятно откуда уставка =0
|
Клапан закрыт, т.к. уставка равна нулю - клапан закрыт логично.
Что по авариям?
Цитата:
Сообщение от damp
попробовал в форме ввода значение сменить, но ни чего запомнить не получается (пробовал 1 и 2-х значные числа), всегда стоит - 0.
|
Что по авариям-то? Памяти у контроллера достаточно под уставки? Судя по описанию - недостаточно.
Цитата:
Сообщение от damp
Вопрос: как исправить ошибку(?) по вводу уставки Тобрат. ТС?
|
Нужно понять, что служит источником этой ошибки и устранить этот источник.
PS. Приложите проект, с которым работаете.