Цитата:
Сообщение от AlexSku
Сделал программу с помощью конструктора. Есть входы PDS вентиляторов (обрыв ремня). Где в программе взять эту аварию (обработка аварий или состояние установок), чтобы передать по Modbus и отобразить в Trim?
|
Статус вентилятора, бит 11. По связям находится, по-моему, быстрее чем вы потратили времени на написание своего вопроса.