Показать сообщение отдельно
Старый 30.01.2014, 10:09   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Инкрементальный энкодер + модуль МС (SMH2Gi)

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Не знал этого. Теперь как минимум надо 5 шт.
Обратитесь к менеджерам, я не в курсе складских остатков.


Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
В модуле MС не появится возможность "умел управлять счётчиками локальными входами и крайне быстро реагировать выходами на события по счётчикам."
И какой должен быть спрос чтобы это реализовалось?
Это невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием