Цитата:
Сообщение от Goscha
Простите, но 15 лет опыт видимо впрок не пошел.
|
Хамить изволите? Ню-ню.
Цитата:
Сообщение от Goscha
Повторяю в третий раз. Размыкание провода от капилляра вызывает только загорание лампы авария. Подключался к контроллеру и смотрел какие сигналы проходят.
|
Да хоть в сотый повторите. Выложенная вами программа отрабатывает нормально. Ищите косяк в сборке щита. Ну и если вы подключались, то в каком месте пропал сигнал срабатывания капилляра?
Цитата:
Сообщение от Goscha
А у вас как?
|
А у нас калориферы по вине автоматики не размораживаются.
Цитата:
Сообщение от Goscha
Не понятно почему вы упираетесь.
|
Как там в рекламе? "Подрастёшь- узнаешь"
Цитата:
Сообщение от Goscha
Напишите как это исправить.
|
Так я ж написал уже.
Цитата:
Сообщение от Goscha
Что приходит в блок А5 под видом сигнала "защита от размораживания"?
|
Любой сигнал инициирующий включение защиты от замораживания.