Показать сообщение отдельно
Старый 17.06.2019, 10:35   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование встроенных датчиков TRIM5 4260

Цитата:
Сообщение от dist1988 Посмотреть сообщение
День добрый!

Не стал создавать отдельную ветку на форуме, решил написать в этой.

Подскажите пожалуйста, стоит следующая задача:
- есть помещения для работы с архивными материалами (музей), где требуется поддержание влажности и регулирование расхода по качеству воздуха. Также требуется возможность дистанционного мониторинга параметров через интернет.

Есть мысли использовать связку Pixel+Trim5, Pixel будет стоять в шкафу управления в венткамере, Trim висеть на стене в помещении, планируется связь между ними по RS-485. Теперь собственно вопросы:

1. Можно ли использовать датчики качества воздуха и влажности, которые интегрированы в Trim в качестве управляющих датчиков для Pixel?
2. Правильно ли понимаю, что используя Trim в качестве пульта, его также одновременно с этим можно использовать в качестве сервера для сбора данных и отправки для SMConnect?

Заранее спасибо!
Оба ответа "Да". Но потребуется совсем немного работы руками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием