Показать сообщение отдельно
Старый 25.09.2008, 11:08   #3
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Максимальная частота на выходе.

Цитата:
Сообщение от Zapa
Вопрос, какую максимальную частоту можно получить на дискретном выходе контроллера?
Есть два ограничения: скорость обработки программы и скорость коммутации выхода.
1. Теоретически максимальная частота по теореме Котельникова равна fмакс=1/(2*Треал.тик)
Но есть нюансы:
1.1 Не получится генерить любые частоты, близкие к максимальной, а только кратные 1/Треал.тик
1.2 Частота будет "плавать", т.к. тик обычно нестабилен
2. Зависит от выхода. Транзисторный частоту практически не ограничивает, у тиристорного ограничечение - частота сети, у релейного - скорость срабатывания релюшки и т.д.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием